    在后埋鋼板上焊接,需要防止化學錨栓的膠水過熱失效
    問題分類:工程管理   瀏覽:91  發布時間:2019-9-28 23:15:22

    在后埋鋼板上焊接,有什么措施可以讓化學錨栓的膠水不過熱失效?

    現在必須要用化學錨栓呢

    施工的問  焊接的時候會不會把膠水熱失效了,問設計有什么措施嗎?

    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共7條回答

    游客

    有特殊的膠吧

    叫防火結構膠

    回答:2019-9-28 23:15:28

    游客

    采用擴底化學錨栓,盡量使錨栓受剪力。那么施工問題你就不用太在意了

    回答:2019-9-28 23:15:34

    游客

    先焊 再打

    重要結構 后錨固就錨一段梁加牛腿

    然后在外面做連接

    一般抗剪連接 直接焊無所謂

    回答:2019-9-28 23:15:40

    游客

    采用擴底錨栓,最安全

    回答:2019-9-28 23:15:46

    游客

    也不安全

    擴底容易裂縫

    回答:2019-9-28 23:15:50

    游客

    最安全的方法就是:植鋼筋

    回答:2019-9-28 23:15:55

    游客

    基本上可以知道有3點措施,

    1用耐高溫膠水

    2冰水毛巾或者濕潤面紗團包裹

    3懸臂頭

    回答:2019-9-28 23:15:59